Computer Computer
Ответ на сообщение
Ответ на сообщение
Автор сообщения :
Email автора :
Введите текст на картинке :
Исходное сообщение Характер последнего повреждения: дата 17.02.08; кабель ПРППМ 1*2*1,9; длина 266 м., глубина 0,9м., грунт - замёршая пашня, повреждение "земля" R ac=260кОм, Rbc=12кОм, Rab=11Мом. Повреждение найдено на длине от точки измерений L=140 м. Включение прибора ПОИСК - 410: генератор - режим "ВЧ-НЧ", приёмник режим "ВЧ-2", "МАХ". Показания прибора ПОИСК - 410 после обнуления. Первые 25м. скачки между 0-15-1,9гр, при дальнейшем движении показания 1,9гр. менялись на +-0,1:0,5 гр., над местом повреждения изменения на +1гр., через 2м. показания вернулись на 1,8гр., до конца трассы менялись +-0,1:0,5гр. Генератор повреждение не сушил после его снятия показания измерений ИРК-ПРО не менялись.
Метод "ВЧ-НЧ" не применялся Rиз >10кОМ. Обычно он повторяет показания фазового метода. Изменения 1-5dB не совпадают с фазовым методом и найденным повреждением.
Тренировочный поиск. Кабель ПРППМ по грунту. Вся длина 500м Повреждение 300м. Rпов=6кОм. Фазовый метод: 25-30м. показания 0-40-2,2гр. До повреждения значения менялись на +-0,2:0,3гр. На повреждении показания 23; 22; 24 гр. За повреждением Хгр.
Метод "ВЧ-НЧ" показания по всей длине 0-5dB.
Текст ответа
Слать все сообщения из темы на указанный email