Computer Computer
Ответ на сообщение
Ответ на сообщение
Автор сообщения :
Email автора :
Введите текст на картинке :
Исходное сообщение Это действительно тяжелый случай. Представьте себе конец кабеля. Поиск на холостом ходу. При приближении к концу сигнал становится все меньше, а у самого конца есть зона нечувствительности метров 20-40. Теперь к концу кабеля подключите через емкость другой кабель – это и есть обрыв. У оборванных концов все равно остается между собой емкость. В этом случае через емкость обрыва течет какой-то ток, который дальше стекает на землю, как и до обрыва. Что тут можно сделать?
1) предварительно определять обрыв рефлектометром или по емкости, чтобы максимально сузить зону поиска
2) попытаться определить обрыв на 273 Гц, где емкостные токи меньше
3) попытаться сделать это по сигналу оборванная жила-остальные жилы, причем на дальнем конце кабеля все жилы закоротить с оборванной – это на 2 кГц, а еще лучше, если есть генератор ЛИС – на 26 кГц
4) если раскопать кабель, то по этой схеме можно найти обрыв емкостным щупом (Поиск-210/310 или ЛИС М)
5) есть экзотический вариант: 2 генератора с разных концов оборванной жилы на землю, тогда по идее обрыв ищется по минимуму сигнала (в 410-м по минимуму тока), но я сам никогда не пробовал
Может, кто еще поделится опытом?
Текст ответа
Слать все сообщения из темы на указанный email