Исходное сообщение Процесс деградации кабеля выявляется по результатам плановых измерений, и если результаты измерений, в частности по изоляции, не ниже порога, то на эту деградацию никто внимания не обращает, и планировать ремонт кабеля никто не будет.
Есть нома (ОСТ 45.82-96), например кабель ТПП до 5 лет эксплуатации - 1000 МОм на км (без оконечных устройств). Если при измерениях эта норма выдерживается, то совершенно безразлично когда было 10000, 5000, 3000, 2000.. Если участок кабеля менее 1 км, то результат должен быть тот же - не ниже 1000 МОм.

Типы электрических измерений различны, это Вы верно подметили, но цель у них у всех одна (кроме конечно аварийных) - подтвердить соответствие кабельной линии (изделий) нормам эксплуатации. Всё, что превышает эту норму, значения не имеет.

>Т.е. задачи с несколько различными целями и почти все они решаются в приборе режимом "Плановые измерения".

Совершенно верно, все эти задачи решаются режимом "Плановые измерения" (кроме разве, что аварийных, поскольку ниже 0,1 МОм в плановых не видно, а изоляция ниже 100 кОм для определения места повреждения имеет существенное значение).
Я пытаюсь объяснить Вам другое: Порог Вы же ввели для чего? - Как написано в руководстве: "Удобно для быстрого контроля исправности пары"!
Так ведь задача плановых измерений в этом и состоит - контроль исправности пары!!!
Я предлагаю сделать три порога: 1000, 10000, и 50000 МОм.
В протоколе, при превышении порога писать >1000, >10000, >50000!
Ведь сейчас так же существует, фактически, пороговое значение, которое отражается в протоколе - >50000 МОм, верно?
Когда проходят контрольные измерения городского кабеля 100, 200, 300 пар, то это довольно длительная процедура. А представьте кабель в 600, 1200 пар!
Когда я пользовался ПКП, то так и было, как только стрелка прыгнула за 1000, то в протоколе писал 1000. Это свидетельствовало, что изоляция кабеля в норме, и ремонт прошёл успешно. А если измерять каждую пару полностью, то только измерения на 100х2 кабеле занимают почти два рабочих дня.

>Прибором пользуются разные люди с различными целями. Значит прибор должен гибко настраиваться для удобства каждого.

Совершенно справедливо! Так ведь и я о том же :) Кому нужно - ставь 50000 и мерей по полной, кому нужно - 10000, кому нужно - 1000. Вот Вам и будут пользоваться люди с различными целями.
P.S. извините, что долго не отвечал, уведомление о Вашем ответе не пришло, вот и дума, что не ответили.