Исходное сообщение Здравствуйте!
Кабель проложен где то 1975 году, так написано в колодцах.
Кабель, медные жилы 1.2 мм. повиты в четвёртки, в бумажной изоляции, на
жилы навита спираль из тонкой бичёвки ( что бы для всех было понятно ).
На свинце, обёрнутом вокруг кабеля написано ТЗАПАП 14х4х1.2 кажется,
но это не очень сейчас важно. Потому, что сегодня я нашёл повреждение.
Описываю- измерения проводились с обеих концов 500 метрового кабеля,
а повреждение рефлектомером показывало где то, около середины кабеля.
Надрезали алюминиевую изоляцию в том колодце, куда показывал рефлектометр.
Там был небольшой выброс в низ при измерении жилы относительно земли.
С одной стороны 180м. с другой 320м. Вскрыли ал-вую броню и раскусили
одну жилу и измерили, куда низкая изоляция, показало в сторону 320м. , а
в 180м. большие мегомы. В следующем колодце так же, вскрыли броню,
( сначала полиэтиленовую оболочку, а потом ал-вую ), раскусили несколько
жил, ( потому что при измерении сопротивления изоляции были разнообразные
результаты ) то есть, 300ком. показывало в сторону 180м. а в 320м. не было
мегоом, а 750 ком или где то рядом.
Включил рефлектометр и встал на жилу в 300ком. увидел выброс в низ на
расстоянии 120 м., а до колодца 122 метра. Вернулись к колодцу и на расстоянии
в 3 метра от колодца выкопали яму до канализации, разбили асботрубу,
распилили кабель и вытащили один конец в колодец. На расстоянии около 2м. , в канализации, на кабеле обнаружили задир полиэтиленовой изоляции с заломом алюминеевой оболочки ( если нужно, могу выложить снимок этого места).
Туда видно попадала вода и кабель медленно уменьшал свою изоляцию, видно
как всё там гнило под действием эл. тока.
За 300м. трудно правильно определить, где неисправность на кабеле с такой утечкой
в 300ком. на землю, а с 120м. увиделось точнее. А теперь ерунда осталась, муфты поставим и ещё на много лет забудем про этот кабель.
зы.
Предварительно, перед тем как мерить, проверял несеметричный, военно-полевой
2х жильный провод на изоляцию и на землю, были большие Гиги. Выполнял всё по
инструкции, измерил шлейф и всё остальное, заготовку кабеля сделал на компе и
внёс в список кабелей в базу данных ИРК.
Ещё – рефлектометр на близком расстоянии в 32м. не увидел повреждения, вот что меня сильно волнует, зондирующий импульс какой то большой, П образный – при 10 и отстоит от нулевого маркера.
Михаил.