Computer Computer
Ответ на сообщение
Ответ на сообщение
Автор сообщения :
Email автора :
Введите текст на картинке :
Исходное сообщение Добрый день.

>Извините, а не подскажите как фиксируется коэфф К.

Взгляните на экран прибора в режиме "Изоляция". В левом верхнем углу написано "К[<]: .....". Многоточие означает, что измерение коэффициента К не производилось.
После того, как коэффициент К будет измерен, здесь отобразится (зафиксируется) его значение, ну, скажем, вот так "К[<]: 0.110".
Прибор "помнит" это значение и использует его в расчетах.

> И что если вместо Кхв, появляется Ххв во время измерений...

Появляется не "Kxb" и не "Xxb", а "Xkb", т.е. расстояние до утечки (на жиле В) с учетом коэффициента К.
А в нижнем левом углу экрана прибора в режиме "Утечка" Вы можете увидеть значение коэффициента К.

Если остались вопросы, то посмотрите стр. 16 и 22 Руководства по эксплуатации http://www.svpribor.ru/docs/fc7a0153.pdf

Успехов.
Текст ответа
Слать все сообщения из темы на указанный email