Исходное сообщение Альфа-Е вообще-то довольно муторный прибор для очень толстых жил (до 200 кв.мм). Им тяжело пользоваться, потому что 5 измерительных проводов замучаешься подключать. Для кабелей с сечением до 20 кв. мм самое лучшее обычный ИРК-ПРО Альфа. К тому же там есть такая фича: ставишь галочку в настройках "кабель на барабане" - он работает с кабелем на барабане. То есть можно подключаться к началу и концу поврежденной жилы, исключая влияние других жил. Это самый точный метод локализации повреждения изоляции. Паспортно локализуются утечки до 20 МОм. Единственно что - нельзя "запускать" кабель. Как только где-то ухудшение изоляции - надо устранять повреждение. Потому что если дождаться, когда на кабеле будет много дефектов, будет плохо. Прибор не различает разные утечки. Для него одна утечка.