Исходное сообщение |
Все-таки желательно договориться, о чем мы ведем речь. Если о предложении Алексея Абакумова - "простейший, компактный, недорогой генератор-искатель для воздушек... Искатель без штанги, карманный. Одним прибором и место обрыва найдешь и отберешь нужный кабель на опоре" - тогда нужна высокая частота.
Если же мы будем обсуждать локализацию утечек - это другая задача, низкой частоты. Для прослушки частот 15-25 Гц используются индукционные клещи. Для поиска утечек требуется отстройка от емкости, поэтому немцы используют 16 Гц - для силовых кабелей, где погонная емкость на порядки больше, чему у воздушек. Если погонная емкость меньше, то частоты можно поднять. Мы выбрали для НЧ 273 Гц и нормально отыскиваем место утечек контактным способом.
Предложение А.Дранова для воздушек - 273 Гц и клещи - выглядит вполне реалистично. Надо просто попробовать. Кстати, стандартный комплект Поиск-310Д-2М содержит удобные клещи отборник КО-29 (на диаметры до 29 мм) и использует для отыскания утечек рабочую частоту 273 Гц. Также есть там хороший двухчастотный метод НЧ-ВЧ, который позволяет сказать, есть впереди утечка или нет. |