Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
Дата/Время: 25/08/09 08:01 | Email: dmitriy__sergeev@mail.ru
Автор : Дмитрий Сергеев
Ответить
сообщение #090825080142
Добрый день, Михаил. Я вам отправил архив с необходимыми драйверами и ПО на ваш указанный Email.
Дата/Время: 25/08/09 07:08 | Email: mzharkov@bk.ru
Автор : Жарков Михаил
Ответить
сообщение #090825070810
Добрый день. Мы приобрели прибор ИРК-ПРО ГАММА , прибор замечательный. Провели пробные замеры кабелей, и нас все устраивает. НО когда я решил подключить прибор к компьютеру, у меня возникла проблема по инстоляции драйвера, который находится на диске. Папки которые находится на диске вообще не хотят открываться, следствии чего не удается установить драйвер для работы с прибором. Нам просто необходимо сохранять данные на компьютер. Я просмотрел форум, и вы можете в принципе выслать необходимый драйвер. Ответе пожалуйста по возможности. Благодарю.
Дата/Время: 17/08/09 08:20 | Email: sdtu@mgc.tgc6.ru
Автор : Хрипунов Сергей (ответ на сообщение #090814133154)
Ответить
сообщение #090817082033
Высылайте
Дата/Время: 14/08/09 13:31 | Email: oleg_1956@mail.ru
Автор : Жуленко Олег Александрович (ответ на сообщение #090814120925)
Ответить
сообщение #090814133154
В процессе создания документации по связи с ПК и по работе с базами в программе COMMUNICATE были обнаружены различные мелкие недочеты. В том числе тот, о котором пишете Вы. Текущая версия программы 2.0.9.2 (от 02.12.2008) лишена этих проблем. На сайте, увы, старая версия. Выслать?
Дата/Время: 14/08/09 12:09 | Email: sdtu@mgc.tgc6.ru
Автор : Хрипунов Сергей (ответ на сообщение #090813173310)
Ответить
сообщение #090814120925
Заново разметил список кабелей и проблема с КАБЕЛЕМ 100% благополучно разрешилась. А проблема возникла вот почему. При загрузке базы кабелей в прибор в левом окне программы коммуникатора v.2029 должнен быть выделен синим тот нужный нам кабель с которого начнется загрузка базы в прибор. Если не выделен ни один кабель, программа предлагает "выделить текущую запись для передачи" т.е. ту запись, где стоит галочка, а на деле начинает с первого спецкабеля, в результате в списке прибора оказываются неверные параметры КАБЕЛЯ 100% и которые можно исправить, только через повторную разметку кабеля. Видимо однажды у меня так случайно и получилось.
Дата/Время: 13/08/09 17:33 | Email: oleg_1956@mail.ru
Автор : Жуленко Олег Александрович (ответ на сообщение #090813163936)
Ответить
сообщение #090813173310
Ох, не нравится мне поведение прибора.
Есть серьезные основания полагать, что база разрушена. При определенных условиях и действиях возможно "незаметное" для прибора переполнение памяти-хранилища базы кабелей. При этом запись в базу "заворачивается", т.е. продолжается с нулевого адреса, портя все и вся. Возникает эта ситуация КРАЙНЕ редко и замечена была не сразу. В версии 8.013 ошибка исправлена. Ваш прибор надо перешивать в заводских условиях или в сервисном центре.
"Просаживание" экрана при подаче высокого и наводки в вольтметре - признак аппаратной неисправности. Прибор нуждается в ремонте. Присылайте.
Ремонт, традиционно, бесплатный. Все уточнить по отправке и ремонту лучше у Русакова Михаила Юрьевича (http://svpribor.ru/remont.html)

Дата/Время: 13/08/09 16:39 | Email: sdtu@mgc.tgc6.ru
Автор : Хрипунов Сергей (ответ на сообщение #090813144254)
Ответить
сообщение #090813163936
Ответы:
- длина у КАБЕЛЯ 100% была 00000, однако после установки 01000 прибор это значение сохраняет, но только до повторного "перевыбора" КАБЕЛЯ 100% из базы. После "перевыбора" опять стоит значение 00000. Но даже и после установки значения 01000 прибор все равно выдает результат в метрах, причем (заметил сегодня) по проводу "а", хотя поиск утечки ведет, как и положено, по проводу "б".
- в базе только один кабель с таким именем;
база кабелей используется на 100%;
- в плановых 3660 пар записей.
Теперь вопрос: Сразу после покупки прибора в 2007 году я заметил такую "особенность", а именно, при питании от внешнего источника 12 Вольт, прибор в режиме "вольтметр" (при закороченных штатных измерительных проводах) отображает по "переменке" около 4 Вольт, при касании изоляции проводов напряжение возрастает до 6 Вольт. При питании прибора от внутренних аккумуляторов подобное не наблюдается.
И еще, есть одна характерная "особенность", но уже при питании от внутренних аккумуляторов. Когда установлено 400 Вольт тестового напряжения (да и при 180 подобное также наблюдается) в режиме "изоляция" и в режиме "шлейф" гаснет совсем или почти совсем дисплей. Эти "особенности" присущи только моему экземпляру прибора или это конструктивная или схемотехническая недоработка всех ИРК ПРО Альфа?
Дата/Время: 13/08/09 14:42 | Email: oleg_1956@mail.ru
Автор : Жуленко Олег Александрович (ответ на сообщение #090812160117)
Ответить
сообщение #090813144254
Добрый день.

Я попытался создать у себя такую же ситуацию (прошил прибор теми же версиями софта) - не получилось :)
При выбранном "КАБЕЛЬ 100%" в утечке результат будет в метрах, если введена длина кабеля, ОТЛИЧНАЯ от 1000. Если вновь ввести 1000 или "перевыбрать" из базы "КАБЕЛЬ 100%", то показания вновь будут в процентах.
Т.о., поведение прибора, описанное Вами, ненормально. Т.е., в работоспособном приборе такого не бывает.

Поэтому у меня к Вам такие вопросы:
- какова длина у "КАБЕЛЬ 100%"?
- нет ли в базе еще одного кабеля с таким же именем?
- много ли в базе "использованных" кабелей, т.е. насколько активно используется база кабелей?
- что там у Вас с плановыми, сколько пар использовано? (это важно! и это можно посмотреть в ИНФОРМАЦИЯ)

У прибора (работоспособного!) есть возможность заново разметить базы кабелей и плановых. Но до этого следует выяснить - работоспособен ли он?

Наилучшие пожелания.
Дата/Время: 12/08/09 16:01 | Email: sdtu@mgc.tgc6.ru
Автор : Хрипунов Сергей
Ответить
сообщение #090812160117
ИРК-ПРО Альфа №012686 2006г. версия ИРК 8.011, версия Альфа 2.070
Отдавал прибор в "добрые" руки, а через некоторое время обнаружил, что при выборе КАБЕЛЬ100% результат измерения в режиме УТЕЧКА прибор выдает в метрах. Есть способ это исправить?
Дата/Время: 12/08/09 13:10 | Email: oleg_1956@mail.ru
Автор : Жуленко Олег Александрович (ответ на сообщение #090811133039)
Ответить
сообщение #090812131028
Добрый день.

Попробую, по пунктам...

1. "для кабеля забитого в базу не рассчитывает длину по шлейфу" - я правильно понял проблему?
С точки зрения прибора :), кабели бывают трех типов:
- кабель, о котором ничего не известно - КАБЕЛЬ 100%
- кабель известного типа - МАРКА КАБЕЛЯ
- кабель, о котором известно ВСЕ - количество участков, тип и длина каждого участка, может быть даже известно погонное сопротивление и погонная емкость - РАБОЧИЙ КАБЕЛЬ
Для первого типа прибор покажет расстояние до места повреждения изоляции в ПРОЦЕНТАХ длины (вся длина, естественно, принимается за 100%) - очень точное измерение!
Для второго типа - по сопротивлению шлейфа рассчитает длину кабеля (по диаметру жилы и температуре грунта) и покажет расстояние до повреждения в метрах - в документации мы предупреждаем, что "прибор рассчитает ПРИБЛИЗИТЕЛЬНУЮ длину кабеля по измеренному шлейфу для выбранной марки кабеля и указанной температуры". Причины известны - у реального кабеля типа, скажем, КСПП 0.9 диаметр может незначительно (в допустимых технологией пределах) отличаться от 0.9, температура грунта, вообще, величина оценочная. Та и другая величины могут меняться на протяжении кабеля. Вот и набегает...
Для третьего (нашего с Вами) типа - прибор не будет рассчитывать длину, а полностью доверится той, которую Вы введете.
Вы ввели 0. Прибор не настолько интеллектуальный, чтобы котролировать нам с Вами, он "вздохнул" и "подумал" - "ну, ноль так ноль" и стал работать с кабелем нулевой длины.

2. "При измерение "запись плановых" выдает Rиз=50000 и С=2000"
При той же измерительной ситуации в режимах ИЗОЛЯЦИЯ и ЕМКОСТЬ меряет нормально? Переполнение в ИЗОЛЯЦИИ позникает при ОБРЫВЕ, в емкости - при КЗ, т.е. состояния на кабеля взаимоисключающие. Если, конечно, прибор исправен. А вот это и надо проверить в соответствующих режимах.

2."процесс создания и переноса данных (типы кабелей) в прибор"
Вся работа с базами данных на приборе описана в отдельном документе со множеством картинок.
http://www.svpribor.ru/docs/5522dfb7.pdf
Вы смотрели этот документ? Если нет, то посмотрите, а если да, то уточните, какие моменты Вам показались недостаточно внятно или подробно описаны.

Наилучшие пожелания.
Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129