Дата/Время: 06/09/11 15:08 | Email: mav_estop@mail.ru
Автор : Виталий
| Изменить | Удалить
сообщение #110906150841
Возможно ли использовать клещи КО-90 как клещи индуктор.Если да то как подключить их к генератору?(у него три контакта)
Дата/Время: 25/08/11 09:11 | Email:
Автор : (ответ на сообщение #110824184233)
| Изменить | Удалить
сообщение #110825091136
Здравствуйте, Денис,
в 410 мастер есть две возможности отыскания кабеля без генератора: режим "50 Гц" (фильтр на 50 Гц) и режим "СПЕКТР", где на экран выводится весь спектр фона.
Кроме того (это даже удобнее) - генератор можно не подключать к кабелю, в нем есть встроенный индуктор: поставите над кабелем и услышите его. Посмотрите здесь:

Подробная методика обследования местности в активном и пассивном режимах [pdf 425KB]

С уважением, Вадим Скаковский
Дата/Время: 24/08/11 18:42 | Email: ddn.breathe@gmail.com
Автор : Денис
| Изменить | Удалить
сообщение #110824184233
Здравствуйте. Подскажите пжлст на трассоискателе Поиск 410 мастер есть ли возможность нахождения силового кабеля на фон без подачи на линию генератора? Бывает что по 10-15 заявок в день на согласование земляных работ, а подача генератора занимает время которое и так в обрез. Хочу купить ваш прибор.
Дата/Время: 23/08/11 10:18 | Email: mg1005@rambler.ru
Автор : Гордеев Максим (ответ на сообщение #110823065537)
| Изменить | Удалить
сообщение #110823101836
Добрый день! Пришлите ваш почтовый адрес, мы вышлем вам новый кабель для тестера.
Дата/Время: 23/08/11 06:55 | Email: skaarjn@mail.ru
Автор : Roman
| Изменить | Удалить
сообщение #110823065537
Доброе время суток, мне необходимо сделать кабель для ADSL тестера. Подскажите, какой
разъём используется, где его можно заказать/купить.
Дата/Время: 10/08/11 11:10 | Email:
Автор : (ответ на сообщение #110810085836)
| Изменить | Удалить
сообщение #110810111043
Здравствуйте, Лев,
к сожалению, на стр. Продукция, где мы располагаем обновляемые РЭ, в разделе Генератор ГК-310А-2 отсутствует Руководство по эксплуатации. Надо это дело поправить. Спасибо за замечание.

Современные модели генератора заряжаются наоборот: чем больше заряд, тем больше горит лампочек. Т.ч. все правильно. А Вы купили прибор без РЭ?
Обратитесь непосредственно к Алексею Дранову, он вышлет Вам описание. Заодно и сетевой адаптер покритикуйте. Будет полезно.
Еще раз спасибо. С уважением, Вадим Скаковский
Дата/Время: 10/08/11 08:58 | Email: mlb.smu-4@lts.spb.ru
Автор : Лев
| Изменить | Удалить
сообщение #110810085836
Здравствуйте. Не давно купили генератор ГК-310А-2. Как сказано в описании на сайте в описании работы, "Начало заряда разряженного аккумулятора индицируется зажиганием трех светодиодов", "Окончание заряда определяет свечение одного светодиода".
При постановки на зарядку, загорелся сначала один, потом три, потом четыре, и он так и стоял сутки (ждали пока останетя один светодиод), но "чуда" не произошло. Как горели все четыре, так и горят.
Скажите, плиз, что бы это значило?
===================================
Ещё одно, господа, мне кажется, что в генераторе ГК-310А-2 не удачно выполнен блок питания. При расположении в сумке, он всегда лежит на изгибе собственного шнура. Это не есть хорошо. Предлагаю продумать вариант, либо как в ИРК-ПРО Гамма (шнур вытаскивается), либо сделать боковой вход шнура.
============================
Да, а во за магнитик спасибо, это очень здорово!
Дата/Время: 10/08/11 03:55 | Email:
Автор : (ответ на сообщение #110809161840)
| Изменить | Удалить
сообщение #110810035507
Здравствуйте, Денис,
1)за какое время приблизительно придет прибор (г.Нефтекамск)?

Обычно это занимает ок. 1 недели

2)в комплект генератора входит ли индукционные клещи? т.к.иногда приходится подавать сигнал на кабели по напряжением (обязательно нужны). Если не входят то сколько они стоят?

Клещи надо заазывать отдельно - 3 500 руб. с НДС

3)можно ли с этим генератором искать места повреждения силовой кабельной линии после прожига электолабораторией?

Сложно. Обычно после прожига применяют более мощный генератор (как минимум ГП-100К - см.сообщение ниже), кроме того, неплохо иметь рефлектометр для предварительной локализации.
С уважением, Вадим Скаковский
Дата/Время: 09/08/11 16:18 | Email: ddn.breathe@gmail.com
Автор : Денис
| Изменить | Удалить
сообщение #110809161840
Здравствуйте. Я работаю в электросетях, осуществляю показ кабельных линий 0,4-6кВ. Планируем заказать у вас на сайте прибор Поиск 410 с генератором ГК-310А-2. Меня интересует: 1)за какое время приблизительно придет прибор (г.Нефтекамск)? 2)в комплект генератора входит ли индукционные клещи? т.к.иногда приходится подавать сигнал на кабели по напряжением (обязательно нужны). Если не входят то сколько они стоят? 3)можно ли с этим генератором искать места повреждения силовой кабельной линии после прожига электолабораторией?
Дата/Время: 05/08/11 09:46 | Email:
Автор : (ответ на сообщение #110804195846)
| Изменить | Удалить
сообщение #110805094612
Здравствуйте, Влад,
в Латвии, к сожалению, у нас нет партнеров. Но наши российские партнеры осуществляют поставки в Латвию.
С уважением,
Вадим Скаковский
Дата/Время: 04/08/11 19:58 | Email: kent2002@inbox.lv
Автор : Влад
| Изменить | Удалить
сообщение #110804195846
День добрый.Хотелось бы узнать есть у вас представители (дилеры,партнеры) в Латвии?
Дата/Время: 03/08/11 10:18 | Email: alex_dr@svpribor.ru
Автор : Алексей Дранов
| Изменить | Удалить
сообщение #110803101843
Здравствуйте Виталий!
Для трассировки лучше всего применять ПОИСК 410 Мастер в комплекте с генератором ГК310А-2. Причем применяя клещи КИ-90 трассировку можно проводить без отключения кабеля. А вот для поиска повреждений потребуется более мощный генератор, как минимум ГП-100К, дополнительно ПОИСК310Д-2М и рефлектометр. Стоимость нашей продукции можно посмотреть в разделе "ЦЕНЫ".
Дата/Время: 02/08/11 16:17 | Email: mav_estop@mail.ru
Автор : Виталий
| Изменить | Удалить
сообщение #110802161748
Необходимо выбрать прибор для поиска трассы прохождения силовых кабелей 6КВ,а так же поиск муфт,и мест повреждения..
Проконсультируйте по имеющимся у вас предложениям и ценам.
Дата/Время: 30/07/11 07:45 | Email:
Автор : (ответ на сообщение #110730070144)
| Изменить | Удалить
сообщение #110730074548
Юрий, наши специалисты ответят Вам в понедельник. Можете писать непосредственно Алексею Дранову alex_dr@svpribor.ru/ICQ 648-017-742
С уважением, Вадим Скаковский
Дата/Время: 30/07/11 07:01 | Email: mono64@mail.ru
Автор : Гавриленко Юрий
| Изменить | Удалить
сообщение #110730070144
Уважаемые господа -вышел из строя генератор ГК-310А-2 наша организация находится очень далеко от Вас Казахстан г.Семипалатинск -опыт ремонта подобной аппаратуры имеется -вопрос где взять принципиальную схему прибора и рекомендации по ремонту -был бы очень благодарен за это, прибор очень нужен сейчас по работе!
Дата/Время: 21/07/11 09:57 | Email:
Автор : (ответ на сообщение #110720233302)
| Изменить | Удалить
сообщение #110721095728
Здравствуйте, Михаил. Попробуйте жилы 2а заземлить, а на остальных парах измерить изоляцию. По идее должны увидеть схожую ситуацию.
С уважением, Вадим Скаковский
Дата/Время: 20/07/11 23:33 | Email: NMD@nm.ru
Автор : Николаев Михаил.
| Изменить | Удалить
сообщение #110720233302
Здравствуйте!
Хочу спросить, ИРК-ПРО АЛЬФА, выпуска декабрь 2007 г.
ИРК-ПРО – 8.015 и АЛЬФА -- 2.071.
Имеет два измерительных напряжения – 180 и 400 вольт.
Эти напряжения измерялись, на какой нагрузке, в описании к
прибору об этом ни слова.
Просто возникла такая ситуация, кабель ТЗПАП 14х4х1.2,
длина 320 метров, оба конца на изоляции. Измеряю сопротивление
жил на оболочку – алюминиевая, земля и между собой.
Измеряю по парам в четвёртках, сопротивление колеблется от
10 Мом до 50 Мом, где как. Подаю в кабель 2а номера и
измеряю на остальных парах сопротивление. Оно упало до
5 – 7 МОМ, а когда нагружал кабель 8 номерами, сопротивление
на свободных парах падало от 500 кОм. и до 1.5 Мом.
Получается, сообщение между жилами, а не жилы на оболочку.
400 вольт больше 60, а изоляцию показывает хорошую, а 60 вольт
телефонных в кабель подаю и сопротивление кабеля между жил падает.
Нашёл жилу с наихудшем сопротивлением, подключил к ней несеметричный
кабель ( в- полевой ) и по этой жиле произвёл измерение с обеих сторон
кабеля. Получил 63 метра и 246 метров, между этими точками 11 метров.
Что, 2а повреждения на расстоянии 11 метров, а этот пролёт 104 метра.
Для уверенности буду ещё рефлектометром смотреть
Дата/Время: 19/07/11 13:29 | Email: oleg_1956@mail.ru
Автор : Олег Жуленко (ответ на сообщение #110718190124)
| Изменить | Удалить
сообщение #110719132908
Добрый день, Сергей.

>Думал что добросовестные разработчики "Гаммы" учли реальную работу связиста на трассе и то, что ему от прибора надо

Мы, действительно, думали, что учли реальные потребности связиста... Если не сложно, поясните, что именно в мостовых измерениях не так?

Успехов.
Дата/Время: 18/07/11 19:01 | Email: vostrikovsa@gmail.com
Автор : сергей
| Изменить | Удалить
сообщение #110718190124
Добрый день, может быть кто нибудь ответит на мою просьбу по поводу общения с мостом ( измерение расстояния до места занижения изоляции )Думал что добросовестные разработчики "гаммы" учли реальную работу связиста на трассе и то, что ему от прибора надо. Или что-то не понял, но до сих пор пользуюсь старой "прошкой"(Это касается только моста, с рефлектометром и измерения изоляции проблем нет)
С уважением, Сергей.

Дата/Время: 18/07/11 14:54 | Email: vitmak22@yahoo.com
Автор : Виталий Макаров (ответ на сообщение #110718141411)
| Изменить | Удалить
сообщение #110718145452
Здравствуйте Руслан!
Обратите внимание: папка должна называться "Svpribor" или "Связьприбор", а не CopperViewer.
На Ваш почтовый ящик я отправил запрос с уточнением Вашего номера телефона, - так мы быстрее решим Вашу проблему.
Дата/Время: 18/07/11 14:14 | Email: rus.digay@gmail.com
Автор : Руслан
| Изменить | Удалить
сообщение #110718141411
Здравствуйте Олег!
К сожалению программа для работы с файлами с РД-Мастера, даже скаченная с вашего сайта так и не установилась на моем компе, я пробовал ставить ее по XP, думал что дело может быть в семерке, но и там после установки не смог ее найти, и файлы с рефлектометра так же не определяются. Подскажите пожалуйста, может все таки я что то не так делаю, но при установке показывает что будет установлено в C\Program Files, но там папку с программой я не нашел.
Дата/Время: 08/07/11 13:21 | Email: oleg_1956@mail.ru
Автор : Олег Жуленко (ответ на сообщение #110707204028)
| Изменить | Удалить
сообщение #110708132127
>Ваши письма на моей почте не читаются, сплошные ромбы с вопросом внутри.
>Читаются только цифры. И это с самого начала моего появления на этом форуме.

Я пишу с Ramblera, форум здесь не при чем. Проблемы могут быть связаны с кодировкой, с системой, с почтовым сервером...
А содержимое письма просто - "Будут вопросы - пишите." Сейчас отправлю еще раз с mail.ru
Но главное не письмо, а вложение - Метод несимметричного кабеля.xls (24 Кб)

Успехов.
Дата/Время: 07/07/11 20:40 | Email: NMD@nm.ruн
Автор : Николаев Михаил.
| Изменить | Удалить
сообщение #110707204028
Здравствуйте!
Ваши письма на моей почте не читаются, сплошные ромбы с вопросом внутри.
Читаются только цифры. И это с самого начала моего появления на этом форуме.
Напишите в ворде, файл зарарте и прикрепите к письму
Попробую сфотографировать картинки с зондирующими импульсами 10-20-40 … с указанными параметрами и вышлю.
Повреждённое место, длиной 30см. в кабеле вырезал, положу в свой музей. Фото вышлю.
Михаил.
Дата/Время: 07/07/11 11:09 | Email: oleg_1956@mail.ru
Автор : Олег Жуленко (ответ на сообщение #110707000043)
| Изменить | Удалить
сообщение #110707110948
>Предварительно, перед тем как мерить, проверял несеметричный, военно-полевой 2х жильный провод на изоляцию и на землю, были большие Гиги. Выполнял всё по
>инструкции, измерил шлейф и всё остальное, заготовку кабеля сделал на компе и внёс в список кабелей в базу данных ИРК.

Метод многократно проверен - работает. Давайте разбираться.
Лучше всего опробовать метод на модели кабеля с повреждением. Понадобятся несколько резисторов. Файл со схемой выслал Вам электронкой.

>Ещё – рефлектометр на близком расстоянии в 32м. не увидел повреждения,
>вот что меня сильно волнует, зондирующий импульс какой то большой, П образный – при 10 и отстоит от нулевого маркера.

Выбрал диапазон 32 метра и импульс 10 нсек. Импульс в виде небольшого "холмика", не выше четверти экрана, нулевой курсор левее переднего фронта - это для данного диапазона нормально.
Описанный Вами импульс (на моем приборе) соответствует 40 нсек.
Да, разумеется, усиление = 0.

Если у Вас на приборе 10 нсек выглядят как 40, то что видно в 40 нсек? Каков импульс?

Успехов.

Дата/Время: 07/07/11 02:06 | Email:
Автор : Вадим Скаковский (ответ на сообщение #110706152726)
| Изменить | Удалить
сообщение #110707020630
Руслан, программа CopperView.zip (17.6 МБ) на стр. "Продукция" в разделе "Мосты и рефлектометры" под заголовком "Рефлектометры".

Вот адрес:

http://www.svpribor.ru/docs/81fddd65.zip

Дата/Время: 07/07/11 00:00 | Email: NMD@nm.ru
Автор : Николаев Михаил.
| Изменить | Удалить
сообщение #110707000043
Здравствуйте!
Кабель проложен где то 1975 году, так написано в колодцах.
Кабель, медные жилы 1.2 мм. повиты в четвёртки, в бумажной изоляции, на
жилы навита спираль из тонкой бичёвки ( что бы для всех было понятно ).
На свинце, обёрнутом вокруг кабеля написано ТЗАПАП 14х4х1.2 кажется,
но это не очень сейчас важно. Потому, что сегодня я нашёл повреждение.
Описываю- измерения проводились с обеих концов 500 метрового кабеля,
а повреждение рефлектомером показывало где то, около середины кабеля.
Надрезали алюминиевую изоляцию в том колодце, куда показывал рефлектометр.
Там был небольшой выброс в низ при измерении жилы относительно земли.
С одной стороны 180м. с другой 320м. Вскрыли ал-вую броню и раскусили
одну жилу и измерили, куда низкая изоляция, показало в сторону 320м. , а
в 180м. большие мегомы. В следующем колодце так же, вскрыли броню,
( сначала полиэтиленовую оболочку, а потом ал-вую ), раскусили несколько
жил, ( потому что при измерении сопротивления изоляции были разнообразные
результаты ) то есть, 300ком. показывало в сторону 180м. а в 320м. не было
мегоом, а 750 ком или где то рядом.
Включил рефлектометр и встал на жилу в 300ком. увидел выброс в низ на
расстоянии 120 м., а до колодца 122 метра. Вернулись к колодцу и на расстоянии
в 3 метра от колодца выкопали яму до канализации, разбили асботрубу,
распилили кабель и вытащили один конец в колодец. На расстоянии около 2м. , в канализации, на кабеле обнаружили задир полиэтиленовой изоляции с заломом алюминеевой оболочки ( если нужно, могу выложить снимок этого места).
Туда видно попадала вода и кабель медленно уменьшал свою изоляцию, видно
как всё там гнило под действием эл. тока.
За 300м. трудно правильно определить, где неисправность на кабеле с такой утечкой
в 300ком. на землю, а с 120м. увиделось точнее. А теперь ерунда осталась, муфты поставим и ещё на много лет забудем про этот кабель.
зы.
Предварительно, перед тем как мерить, проверял несеметричный, военно-полевой
2х жильный провод на изоляцию и на землю, были большие Гиги. Выполнял всё по
инструкции, измерил шлейф и всё остальное, заготовку кабеля сделал на компе и
внёс в список кабелей в базу данных ИРК.
Ещё – рефлектометр на близком расстоянии в 32м. не увидел повреждения, вот что меня сильно волнует, зондирующий импульс какой то большой, П образный – при 10 и отстоит от нулевого маркера.
Михаил.
Дата/Время: 06/07/11 15:27 | Email: rus.digay@gmail.com
Автор : Руслан
| Изменить | Удалить
сообщение #110706152726
Здравствуйте Виталий действительно программа Copper Viewer имеется на диске но она не устанавливается, в процессе установки происходит конфликт и установка прекращается. Найти эту программу самостоятельно в интернете у меня не получилось.
Дата/Время: 06/07/11 11:39 | Email: oleg_1956@mail.ru
Автор : Олег Жуленко (ответ на сообщение #110705231257)
| Изменить | Удалить
сообщение #110706113940
Добрый день, Михаил.

>Скажите пожалуйста, ИРК-ПРО Альфа, выпуск конец 2007 года, можно ли измерить расстояние до утечки в кабеле ТЗАП 14х4х1.2.

Если прибор исправный, калиброванный и поверенный, то да. Если только исправный, то результаты измерений получите с непрогнозируемой погрешностью.
Кабель ТЗПАШп или ТЗПАБп? Сколько ему лет?

Успехов.
Дата/Время: 06/07/11 10:37 | Email:
Автор : (ответ на сообщение #110705231257)
| Изменить | Удалить
сообщение #110706103728
Здравствуйте, Михаил,
боюсь, рефлектометр просто "что-то показывает", потому что сотни кОм рефлектометр не видит. В Вашей ситуации должен работать вспомогательный кабель. Я не понял, почему получился такой результат. Надо тщательно проверять перед измерением изоляцию вспомогательного кабеля. Пока он не подключен к неисправному кабелю, у него должна быть хорошая изоляция (по крайней мере десятки МОм). После подключения вспомогательного кабеля к неисправному сделайте обычные измерения: шлейф, затем утечка. Посмотрите расстояние в процентах, оно должно быть правдоподобным. Выберите марку кабеля с диаметром жилы 1,2, пусть прибор пересчитает расстояние по жиле. Длину он покажет неправильно, а расстояние более-менее (с учетом ошибки метода, конечно). Вы будете хотя бы приблизительно знать место повреждения. После этого проведите точные измерения по методу вспомогательного кабеля (несимметричный кабель). Если что не получается, подробно опишите ситуацию, вместе подумаем.
С уважением, Вадим Скаковский
Дата/Время: 05/07/11 23:12 | Email: NMD@nm.ru
Автор : Николаев Михаил.
| Изменить | Удалить
сообщение #110705231257
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, ИРК-ПРО Альфа, выпуск конец 2007 года, можно ли
измерить расстояние до утечки в кабеле ТЗАП 14х4х1.2.
Длина кабеля 500 метров, лежит в 7 колодцах, муфт в промежуточных
колодцах , невидно. Сопротивление изоляции почти всех жил между собой и на
землю 284 – 300 ком. Чистого короткого на землю или между жил, нет.
Некоторые жилы в пару дают АС-287 ком. ВС-284 ком
АВ- до 1 мегаома, у остальных АВ- 287 ком. Весь кабель гремит.
Измерения проводились при отключенном кабеле в крайних колодцах.
Пробовал прокладывать военно-полевой кабель и использовать его как
исправную жилу несиметричного кабеля , действовал по инструкции к прибору.
После измерения, прибор показал место утечки на другом конце кабеля.
Измерил с другого конца, прибор показал на дальний конец кабеля.
Место повреждения таким методом не нашёл.
Смотрел рефлектометром, с обоих концов кабеля, видны пички вниз с
одной стороны 317 -320 метров, а с другой где то 175-180 метров.
Что бы попасть в расстояние по этому кабелю в 500 метров, пришлось
КУ ставить 1.2
Эти расстояния попадают в один колодец, в этом колодце весь кабель
осмотрели очень тщательно, ни каких побитий винилового покрытия
не обнаружено. Резать такой кабель без твёрдой уверенности, что
тут повреждение, рука не поднимается.
Может, что делаю не так, подскажите, как найти неисправность.
Михаил.