Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
Дата/Время: 10/10/13 12:17 | Email: t.tumanyan@voentelecom.ru
Автор : Туманян Тигран
Ответить
сообщение #131010121723
Добрый день. Днём ранее проводил измерения (ИРК-ПРО 8.022), было всё в порядке. Сегодня прибор на цепях AC и AB показывает изоляцию в 50 ГОм. Параметры ёмкости на всех цепях - 0. Коммутационные шнуры проверил - обрывов нет. Специально сменил 5 разных кабелей - везде один и тот же результат. Вопрос - это сразу в ремонт или можно решить проблему "на месте"?
Дата/Время: 09/10/13 06:42 | Email: Shamil_strannik@mail.ru
Автор : Шамиль
Ответить
сообщение #131009064217
Здравствуйте! При входе в список кабелей появляется надпись "не возможно загрузить системную запись" прибор ИКР ПРО ГАММА. Ещё необходимы батареи в ближайших городах найти не смог.
С уважением Шамиль!
Дата/Время: 13/09/13 13:52 | Email: DmitryS@svpribor.ru
Автор : Дмитрий Соловьёв (ответ на сообщение #130912201009)
Ответить
сообщение #130913135225
Ответ смотрите по E-mail. Схему выслал, но если будут сложности, то можем прислать и саму коробочку.
Дата/Время: 12/09/13 20:10 | Email: sasha_melnik@list.ru
Автор : Александр.
Ответить
сообщение #130912201009
Здравствуйте. Есть прибор LAN Test
анализатор ETHERNET 10/100 но потерялась вторая часть прибора, (коробочка со светодиодами) не могли бы выслать схему данной части для её самостоятельной сборки?
Дата/Время: 09/09/13 12:46 | Email: oleg_1956@mail.ru
Автор : Олег Жуленко
Ответить
сообщение #130909124618
Добрый день, Андрей.

"Плановые измерения" - лишь обертка, в которую "завернуты" стандартные измерительные процедуры.
В режиме "Изоляция" есть возможность циклического измерения по коммутациям АС-ВС-АВ-АС... и т.д.

Как ведет себя прибор при таком режиме измерения сопротивления изоляции, при прохождении вызывного сигнала по соседней паре?

Если все ОК, то попытаемся локализовать неисправность в плановых.

1. проводите плановые измерения в ручном режиме
2. измеряйте только сопротивление изоляции
3. проверяйте по очереди коммутации, т.е., отключите все, кроме АС, и понаболюдайте за реакцией на вызывной сигнал, затем отключите все, кроме ВС и, наконец, все кроме АВ

Опишите, по возможности, детально Ваши действия.

Разберемся :)
Дата/Время: 07/09/13 09:20 | Email:
Автор : (ответ на сообщение #130906090710)
Ответить
сообщение #130907092004
Если пары свободные, то ничего такого по идее быть не должно. Мы проводили измерения (но не плановые) на свободных парах в рабочем кабеле, все было нормально.
По плановым, действительно, лучше пусть ответит Олег А. Жуленко.
С уважением, Вадим Скаковский
Дата/Время: 06/09/13 09:07 | Email: libra2@mail.ru
Автор : Андрей (ответ на сообщение #130905172206)
Ответить
сообщение #130906090710
Магистральный стопарный кабель, громполоса-громполоса, свободные концы с обеих сторон. Во время посылки вызова по соседней паре прибор в режиме вольтметра кратковременно показывает переменку 1-2 вольта и возвращается к показанию 0.
Мой вопрос возник ввиду того, что в описании некоторых других измерителей явно указано: "проведение измерений на рабочем кабеле", а в руководстве к ИРК-ПРО АЛЬФА такового не нашлось. Вот и хотелось выяснить до конца.
Дата/Время: 05/09/13 17:22 | Email: oleg_1956@mail.ru
Автор : Олег Жуленко (ответ на сообщение #130905115257)
Ответить
сообщение #130905172206
Добрый день, Андрей.

Уточните информацию о свободных парах: что на дальнем конце? Они на плинтах и к ним ничего не подключено? "Посидите" на свободных парах ИПой в режиме "Вольтметр". Что видите? А в момент появления вызывного сигнала на соседних парах?
Дата/Время: 05/09/13 11:52 | Email: libra2@mail.ru
Автор : Андрей
Ответить
сообщение #130905115257
Здравствуйте!
Допустимо ли проводить плановые измерения прибором ИРК-ПРО АЛЬФА на действующем телефонном кабеле?
Измерения кабеля на барабане прошли успешно. А при измерениях сопротивления изоляции и ёмкости (на свободных парах) происходили зависания после вывода показаний АС и АВ, сбросить которые (зависания) можно было только отключением питания на приборе. Связано ли это с появлением вызывного сигнала на рабочих парах?
Дата/Время: 14/08/13 06:24 | Email: 717266@mai.ru
Автор : Александ
Ответить
сообщение #130814062408
Огромное спасибо Михаилу Русакову!
Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129