Дата/Время: 07/04/21 10:26 | Email:
Автор : В. Скаковский (ответ на сообщение #210407101753)
| Изменить | Удалить
сообщение #210407102623
Добрый день, Александр!
Я бы выбрал рефлектометр РД Мастер.
Это самый классный рефлектометр, несмотря на сравнительно низкую стоимость.
У него очень хорошая измерительная система и нет лишних наворотов по интерфейсу. Поэтому при исключительно высоких характеристиках удалось сохранить приемлемую цену.
С уважением, Вадим Скаковский
Дата/Время: 07/04/21 10:17 | Email: 79054834461@yandex.ru
Автор : Александр
| Изменить | Удалить
сообщение #210407101753
Здравствуйте. Подскажите по проблеме. На технологической линии участились случаи выхода из строя кабельных линий 0,4кВ в виниловой изоляции ВВГ, линии проложены по эстакадам и в лотках на металлоконструкциях определить место повреждения комплектом ПОИСК-410 нет возможности т.к не везде есть доступ к кабельной трассе. Посоветуйте рефлектометр для эффективного определения места повреждения.
Дата/Время: 04/03/21 20:10 | Email: Vlad_Osin@mail.ru
Автор : Владислав Осин (ответ на сообщение #210304171051)
| Изменить | Удалить
сообщение #210304201039
Добрый день, указанные Вами ГОСТы охватывают достаточно большой объем параметров. Так что сразу могу сказать, что какого то одного прибора, способного проводить все измерения, в этих ГОСТах указанных - у нас нет. По поводу измерения аналогового канала ТЧ - вы можете посмотреть на наш прибор ТЧ-ПРО. В качестве многофункционального генератора - обратите внимание на генератор Сигма DSL. Но, для того, чтобы более конкретно ответить на ваш вопрос было бы неплохо знать, какие параметры каналов Вам необходимо измерять и какие сигналы генерировать.
Дата/Время: 04/03/21 17:10 | Email: d.bukreev@2test.ru
Автор : Denis
| Изменить | Удалить
сообщение #210304171051
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, выпускаете ли приборы под следующие задачи.

Нужно генерировать:
1) аналогового канала тональной частоты (ГОСТ 21655-87);
2) низкоскоростных цифровых каналов связи по стыку С1-И (С1-ФЛ-БИ) (ГОСТ 27232-87);
3) телеграфного канала со скоростью передачи: 50 Бод; 100 Бод; 200 Бод (ГОСТ 21655-87);
4) основного цифрового канала – 64 кбит/с и цифровых потоков сигналов со скоростями n×64 кбит/с, где n - целые числа, 1
Дата/Время: 09/11/20 12:22 | Email: Vlad_Osin@mail.ru
Автор : Владислав Осин (ответ на сообщение #201109120958)
| Изменить | Удалить
сообщение #201109122222
Добрый день!
Мы сейчас рассматриваем вариант внесения небольших изменений в прибор "по мотивам" отзывов пользователей. Если все сложится - ваше предложение тоже будет учтено. Но про конкретные сроки я, к сожалению, пока ничего сказать не могу.
Дата/Время: 09/11/20 12:09 | Email: fantom.ne@mail.ru
Автор : Egor
| Изменить | Удалить
сообщение #201109120958
ТЧ-ПРО

В режиме Измерения в паре (генератор) существует градация выходной уровень, дБм:0 -6 -12 -18 -20 -24 -30. Возможно добавить значение - 13?
Дата/Время: 02/11/20 15:54 | Email: zola1@mail.ru
Автор : Евгений
| Изменить | Удалить
сообщение #201102155405
Здравствуйте.
Вы выпускаете Комплект 510 MASTER (2) с приемником М310.
Если он выпускаете то то не могли бы прислать коммерческое предложение.
Заранее спасибо.
Дата/Время: 03/08/20 14:30 | Email: svitaliy77@mail.ru
Автор : Vitaly Stolyarov (ответ на сообщение #200803141429)
| Изменить | Удалить
сообщение #200803143052
Здравствуйте,
если имеется ввиду БД кабелей для ПК, то архив на неё можно скачать по следующей ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/Psgz/5kAfhJJHh
Т.к. эта БД разоабатывалась очень давно (более 12 лет назад), то файл mdb, соответственно, для "старых" версий MS Access (например, 2000, 2002). Как поведёт себя на новых - не известно.
Кроме того, необходимо полностью включить макросы в MS Access.
Однако, возможно для Ваших задач вполне можно ограничеться программой коммуникатора (Communicate.exe), который идёт в комплекте с прибором.

Дата/Время: 03/08/20 14:14 | Email: alteranis@gmail.com
Автор : Антон
| Изменить | Удалить
сообщение #200803141429
День добрый.
Подскажите где можно скачать файл базы данных для работы с базой типов кабелей прибора ИРК-ПРО Альфа?
Дата/Время: 06/07/20 09:50 | Email: svsales@svpribor.ru
Автор : Игорь Жуленко (ответ на сообщение #200706075944)
| Изменить | Удалить
сообщение #200706095052
Добрый день. Комплект проводов на ИРК-ПРО Альфа можно приобрести отдельно, стоимость 2700р с НДС. Если интересуют только измерительные провода (не весь комплект), цена 950р с НДС. Версия актуальной прошивки зависит от даты выпуска прибора. По этому вопросу, пожалуйста, обратитесь к Михаилу Юрьевичу Русакову support@svpribor.ru
Дата/Время: 06/07/20 09:48 | Email: support@svpribor.ru
Автор : Михаил Русаков (ответ на сообщение #200706075944)
| Изменить | Удалить
сообщение #200706094827
Добрый день!
Да, провода можно приобрести. Цена зависит о набора, который Вам необходим. Если не ошибаюсь, минимальный набор (провода АВС)стоит 860 р. с НДС.По вопросу приобретения Вы можете связаться с менеджерами.
Последняя версия прошивки ИРК-ПРО Альфа 030.008.
С уважением, Русаков М.Ю.
Дата/Время: 06/07/20 07:59 | Email: paccbet@live.ru
Автор : Андрей
| Изменить | Удалить
сообщение #200706075944
Здравствуйте! Прибор ИРК-ПРО Альфа. Есть ли возможность купить отдельно сами измерительные провода? Износились, паять надоело.
И какая на данный момент последняя версия прошивки?
Дата/Время: 18/06/20 04:47 | Email: vitmak22@yahoo.com
Автор : Макаров Виталий (ответ на сообщение #200617141659)
| Изменить | Удалить
сообщение #200618044738
Добрый день, Артур. Необходимо попробовать обновить прошивку, более подробнее, со ссылкой на ПО у вас на почте.
Дата/Время: 17/06/20 14:16 | Email: artur@kraft-s.ru
Автор : Артур Шлыков
| Изменить | Удалить
сообщение #200617141659
Рефлектометр OTDR VISA проработал всего 2 года и перестал выполнять измерения, зависает после нажатия кнопки F1 [Старт] Очень несерьезный срок службы для такого оборудования. Попытки написать в техподдержку безрезультатны: ящик info@svpribor переполнен. Что делать дальше?
Дата/Время: 14/06/20 08:53 | Email: alex_dr@svpribor.ru
Автор : Алексей Дранов (ответ на сообщение #200613030858)
| Изменить | Удалить
сообщение #200614085355
Здравствуйте Андрей! Экран купить можно, установить его самостоятельно не сложно.

Напишите, пожалуйста, мне на почту, т.к. нужно уточнить марку экрана и договорится о доставке.

С уважением, Алексей Дранов
Дата/Время: 13/06/20 03:08 | Email: antonov_a844@mail.ru
Автор : Антонов Андрей
| Изменить | Удалить
сообщение #200613030858
Здравствуйте скажите пожалуйста могу ли я у Вас купить запчасть экран? на прибор Поиск-410 мастер, перестала сначала работать подсветка а после перестал совсем что то показывать, сам прибор работает.
Дата/Время: 20/12/19 15:53 | Email:
Автор : Валентин (ответ на сообщение #191220151433)
| Изменить | Удалить
сообщение #191220155339
4, 5
Рефлектометр в LanTest выполняет лишь индикаторную функцию и не предназначен для точных измерений тем более на неоднородных кабелях. Низкое разрешение экрана не даёт возможности каких либо точных измерений.

По поводу модификации LanTest - в общем проект закрыт и прибор поставляется "как есть"

Такая вот реальность
Дата/Время: 20/12/19 15:14 | Email:
Автор : Владимир (ответ на сообщение #191220135757)
| Изменить | Удалить
сообщение #191220151433
4-На различных адресах где планируется применять лан тестер могут находиться кабели 5 или 5е категории от различных производителей, что означает различные используемое сырье и следовательно характеристики кабеля. Может ли в связи с этим возникать некоторая погрешность в точности поиска обрыва кабеля? Тестер нужно будет калибровать вручную? Или это должно происходить автоматически?

5-Представим ситуацию, что на адресе имеется определенный кабель 5 категории. Позднее производилось наращивание кабеля другим кабелем 5 категории от другого производителя. Позднее в ходе эксплуатации возник обрыв кабеля. Суть вопроса - смогу ли я точно определить точку обрыва кабеля не смотря на имеющиеся различные характеристики?

1-Существует ли возможности у лан тестера добавить возможность отправлять пакеты данных более 1000 байт? Необходимо отправлять пакеты по 50000
Дата/Время: 20/12/19 13:57 | Email: oleg_1956@mail.ru
Автор : Олег Жуленко (ответ на сообщение #191220125104)
| Изменить | Удалить
сообщение #191220135757
С Тестером ADSL знаком очень хорошо, а вот с LANTest - нет. Но разработчик недоступен, поэтому искал ответы в РЭ и в приборе.

1. имеется ли возможность пинговать пакетами более чем 1024 байта?

LANTest:
Размер данных ICMP пакета, байт 32 ÷ 1024
Таймаут, сек 1 ÷ 5
Количество посылок 1 ÷ 254

Тестер ADSL:
Максимальныйразмер блока (в байтах), который может быть передан на канальном уровне сетевой модели OSI 8 ÷ 32767
Размер данных ICMP пакета, байт 8 ÷ 32767
Количество посылок 4 ÷ 4096

2. возможно указать только айпи адрес или можно пинговать по URL(доменное имя)?
LANTest:
настройка параметров: IP адрес (внутренний или внешний), маска подсети, шлюз
Тестер ADSL:
Определитесь с типом поиска: доменное имя или IP. И введите основные адреса.

В случае «IP-адреса»:
IP-адрес тестера
IP-адрес удаленного узла

В случае, «доменного имени»:
IP-адрес тестера
маску
IP-адрес шлюза
доменное имя удаленного узла

3. каким образом реализован поиск обрыва кабеля?

в LANTest реализован частотный рефлектометр (автоматический режим поиска):
проверка целостности жил в кабеле
проверка правильности обжимки
определение характера повреждения: обрыв, замыкание
определение длины кабеля или расстояния до повреждения

в Тестере ADSL — классический импульсный рефлектометр:
графический экран 160х80 с рефлектограммой,
курсоры,
настраиваемые параметры измерения (импульс, диапазон, усиление, зум),
энергонезависимая память для рефлектограмм
и т.д.

4. будет ли он корректно работать с кабелями различного сопротивления?
Сопротивления волнового или оммического?

5. если кабель неоднородный и имеется скрутка между кабелями с разным сопротивлением?
для полной определенности нужен конкретный пример, приведите, пожалуйста
Дата/Время: 20/12/19 12:51 | Email: oleg_1956@mail.ru
Автор : Олег Жуленко (ответ на сообщение #191220103423)
| Изменить | Удалить
сообщение #191220125104
Добрый день. Я сейчас подготовлю сравнение двух наших приборов (LANTEST и Тестер ADSL) в плане решения Ваших задач. Возможно, у меня будут уточняющие вопросы. Они будут через 30-40 минут.
Дата/Время: 20/12/19 10:34 | Email: vlipisnk@gmail.com
Автор : Владимир
| Изменить | Удалить
сообщение #191220103423
Добрый день!
Интересует универсальный тестер неисправностей ЛВС. Скажите пожалуйста, имеется ли возможность пинговать пакетами более чем 1024 байта? Пинговать возможно только указать айпи адрес, использовать сетевое имя(если интересует пинг до определенного сайта) нельзя? Каким образом реализован поиск обрыва кабеля-будет ли он корректно работать с кабелями различного сопротивления? А если кабель неоднородный и имеется скрутка между кабелями с разным сопротивлением?
Дата/Время: 16/12/19 18:55 | Email: oleg_1956@mail.ru
Автор : Олег Жуленко (ответ на сообщение #191216171408)
| Изменить | Удалить
сообщение #191216185518
Про ограничение сечения в CableMeter.

Ограничение на сечение определяется, прежде всего, возможностью измерительных "крокодилов" правильно "закусить" ТПЖ. Первоначально "крокодилы" (зажимы Кельвина) позволяли использовать их с ТПЖ диаметром не более 25 мм, т.е., около 490 квадрат. Это ограничение, казалось бы, можно обойти, использовав другие зажимы Кельвина. Но, если Вы познакомитесь с комплектацией микроомметров (а CableMeter, в первую очередь, микроомметр), то заметите, что универсальных зажимов не бывает, выбор того или иного комплекта определяется двумя факторами: током, проходящим через зажим и диаметром (сечением) ТПЖ. У нас это токи 0.003, 0.013 и чуть менее 1.5 А. При этом зажим для крупных сечений и максимального тока будет очень дорогостоящим. "Что - почем" можно быстренько прикинуть, познакомившись с продукцией хотя бы фирмы Sonel, Польша https://www.electronpribor.ru/catalog/komplektatsiya-dlya-mrumpi/
Могу лишь добавить, что мы сейчас ведем разработку целой линейки зажимов, чтобы снять ограничение на сечение и обеспечить поддержку нового измерительного тока - 5А. Когда они появятся в серии и в продукции? Надеемся, что к лету.
Успехов.
Дата/Время: 16/12/19 17:27 | Email:
Автор : Вадим Скаковский (ответ на сообщение #191216171408)
| Изменить | Удалить
сообщение #191216172758
Нет, конечно. Альфа-Е не потянет. Каблемер самый точный. У него измерительный ток 1А.
Альфа-Е работает на измерительном токе порядка мА. То есть разрешение гораздо ниже: 3 мОм (у Каблемера 1 мкОм).
Разрешение - это предельно низкая величина, которую прибор «видит». Вот почему для высокоточных измерений требуются специализированные приборы (Каблемер), а не «комбайны». Реально ИПА-Е для кабелей до 100 кв.мм
В принципе, любым прибором можно измерять любой кабель. Вопрос только, с какой точностью.
Дата/Время: 16/12/19 17:14 | Email: tvk.dv@mail.ru
Автор : Семен
| Изменить | Удалить
сообщение #191216171408
В описании CableMeter на странице "Продукция" написано:"возможность измерения кабелей сечением 0,05 – 500 кв.мм" чем обусловлено данное ограничение и присутствует ли оно в ИРК-ПРО Альфа-Е? Вопрос связан с сечением жилы КЛ 110 кВ, например, в 630 кв.мм. "потянет" ли его прибор?
Дата/Время: 13/12/19 16:43 | Email:
Автор : Вадим Скаковский (ответ на сообщение #191213160021)
| Изменить | Удалить
сообщение #191213164313
Мы собираемся изменить методику поиска повреждений мостовым методом, ограничив возможности метода для сохранения метрологических характеристик. Так что поставить прибор мы сможем уже после Нового года. Если есть необходимость, оплатить ИРК-ПРО Альфа-Е можете сейчас. Или после Нового года. По желанию)
Дата/Время: 13/12/19 16:00 | Email: tvk.dv@mail.ru
Автор : Семен
| Изменить | Удалить
сообщение #191213160021
"ИРК-ПРО Альфа" когда планируется завершение модернизации прибора???
Дата/Время: 13/12/19 14:01 | Email: oleg_1956@mail.ru
Автор : Олег Жуленко (ответ на сообщение #191213121341)
| Изменить | Удалить
сообщение #191213140111
РД 34.45-51.300-97 описывая испытания, в частности, "Силовых кабельных линий" ничего не говорит о метрологических характеристиках приборов для проведения этих испытаний. Прежде всего о погрешности измерений.
1.18. В Нормах применяются следующие понятия:
...
Погрешность измерения - допустимые пределы погрешности, определяемые стандартизованной или аттестованной методикой измерений.
...
Что же о этих характеристиках пишется в методиках? И что это за методики? Или, может быть, эти характеристики определяются производителем КПП?
Дата/Время: 13/12/19 13:58 | Email: tvk.dv@mail.ru
Автор : Семен
| Изменить | Удалить
сообщение #191213135823
Т.о. если необходим мост с рефлектометром, вариант, выходит, остается один -"ИРК-ПРО Альфа"... вопрос оставшийся без ответа: "когда планируется завершение модернизации прибора?".
Дата/Время: 13/12/19 13:04 | Email:
Автор : Вадим Скаковский (ответ на сообщение #191213121341)
| Изменить | Удалить
сообщение #191213130424
Действительно, любой ИРК-ПРО измеряет емкость линии до 2 мкФ. Так что для этих целей вы можете взять ИРК-ПРО 7.4 (мост) или ИРК-ПРО Альфа (мост с рефлектометром).
Дата/Время: 13/12/19 12:13 | Email: tvk.dv@mail.ru
Автор : Семен
| Изменить | Удалить
сообщение #191213121341
Определение емкости кабеля обусловлено п.29.5 "Объем и нормы испытания электрооборудования":Определение производится для линий на напряжение 20 кВ и выше. Измеренная емкость, приведенная к удельному значению (на 1 м длины), должна отличаться от значений
при заводских испытаниях не более чем на 5%.
Изначально, на этапе выбора подходящего оборудования, думали, что ИРК-ПРО сможет замерить емкость...